弱电机房工程UPS电池更换及保养方法
! R$ t$ f! V7 S4 F* j& r
; `: S5 U$ q5 l/ d7 X% ]4 w一、UPS和电池设备情况
- ~" ^8 G" |# ^& j, f, ^1 N5 S    某单位中心机房现有一套艾默生NXa系列80KVA的UPS不间断电源系统,其中后备电池为的阀控式免维护铅酸蓄电池共40节(12V-150AH的蓄电池。6 |0 r9 A8 V$ U. w; e/ Q+ S! V
    目前UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组是X年X月投入使用的,使用寿命已经超过3年。为了避免蓄电池老化对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证,甲方决定对UPS不间断系统原有的40节的阀控式免维护铅酸蓄电池进行更换措施。
- n# R- L  K' i7 l    新采购的UPS不间断电源的后备电池为XX品牌,型号为XX,新电池的技术参数和规格结构完全符合招标文件中对蓄电池的要求。" ~5 i( K: o6 O- L
' ]6 t, W' x9 D
  A/ f/ B! D( y/ Y# U6 F( e
图片
# _$ S" @; d$ k  l0 n, q8 S3 w9 U  V. P/ z* |8 H3 v4 R
二、实施方案
9 c+ P$ o6 u, ]: n# t  E
( Y/ h+ g3 v6 K9 K2 ^, `( w4 Y    在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。) x# G& W; u6 F: _0 }  A. Q
* v9 a% _5 L8 k, m6 a- ]8 b7 n$ B
 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下:* j6 h# B9 l' e# ~( j
/ J+ l/ T7 m5 }( X0 G
2.1实施前准备$ n3 E9 b0 G4 c8 f7 j9 m
4 U- h& F" w2 P2 x! j* y
 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。
, _; G; I/ W1 @, L; w$ o' @6 g+ f$ V7 Q9 a- Z/ `! x
 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。
- y. p0 D- T9 H6 V# s7 e$ U4 e! X% M7 q; m4 z$ ~- \: g' |- r
 3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。
+ n- s4 o6 \4 F9 _
, k# }1 R% c: _7 H! L5 V2.2实施电池更换
) T: N) W4 E# _% [
- B/ Z) A, c5 {% w( r      1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。( c6 f0 l% Q5 ]9 [, f
$ b7 d' q& y) j% I
      2、一切准备就绪后,对电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。& ?" @) j) [* s* U5 F1 |3 c
$ h; x+ V) ]; f- [0 a5 B
      3、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。UPS主机调试正常后,断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断,测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机柜内的设备正常运行。2 a& N+ |' H# K* u

2 m% o& Q4 k- Q3 W7 j/ z# O      4、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。
7 [5 @8 P9 A  N( `
* k: Z" s6 A/ v" \+ B9 x三、实施时间6 U  D: o8 g% R2 L: k% m+ F

2 y4 R. q* o& @9 p' \* ~! a) |    由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件,更换工作有一定的难度,加上安装前的准备工作和安装后的调试工作估计总的施工时间约8小时。更换过程中不会中断UPS主机电源,不会对用户机房等其他的设备用电造成影响。
$ k8 H6 ?& H1 m$ @. M" n5 s) V& _2 O6 V
四、施工过程中注意事项2 E- H' K& U+ ?6 R7 z( u
3 n6 p3 }7 u! e0 k4 v& `4 Z
安装UPS蓄电池时务必遵守以下事项:7 }* l( c: l5 g: S1 S
4 J% G6 t4 U7 c$ v; x
不要在密封空间或火的附近安装UPS电池,否则有引发爆炸及火灾的危险;+ }# }- e- p# A, O, H
9 I; ?7 b- R4 f4 r8 i
不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住UPS电池,产生静电时有时会引起爆炸;
5 b" Q' J, ^) l6 [7 X, v; g% y( e
  e6 ?. |# i, F- k1 r) u  b不要在有可能进水的地方安装UPS电池,否则有发生触电、火灾的危险;
/ \/ F9 @4 M, V9 R% v. L0 g6 ?( k' B$ Y% W! b7 s
请不要在超过-40°C~60°C环境下安装UPS电池;# S$ z. O1 y4 y) D( b) u

9 o9 r1 I2 a8 i$ C' W$ E不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成UPS电池短路;* p" o, c% ^5 @7 w; L; J6 R
/ a& t1 v: ^0 q' }; ~  @
将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通;
" ^- N% f/ I" A. c( A% m& F, O, w+ b/ [- T" V2 t8 D$ Y
不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出;4 }- x- S) y7 n" Q% B; i5 q2 E' }  }
0 D# e6 S& S; }" d2 R5 G' E% J& J
     并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。% S( T0 \- S/ Q9 G% \8 ^, p( W

0 R: _0 j$ }: {    ups蓄电池是整个ups电源的主要部件,ups蓄电池一旦停止工作,整个ups电源也就不能再正常的工作,所以我们在ups电源的使用过程中,就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项,总结为下列几点:
: g3 E5 x. v3 M  d4 u) N9 F5 C+ w0 C' o8 V% Z: G7 H& Y3 f) L, Z! M
1、确认使用条件符合厂家的规格要求。4 h  o3 _5 G9 W2 ^0 H1 `0 A4 k

7 m* ~: l) \) h4 a: ^2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。
, f' |1 q* m9 E# X+ e, D. y2 h
* n7 R9 i/ u, A9 G3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。3 n8 {* `, e+ ^7 D& u) r' L, l' y
  l" A) G! Y3 p# ~/ k- g" j1 x
4、定期进行蓄电池检查。' A  K9 k! D2 \1 c6 {& g- m

9 D  a4 J1 m9 I/ g" t5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
2 X( L, a) T) b: j% r9 y8 G
9 e+ t7 i2 c3 L/ T: o) o6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
5 E* Y6 g& c9 Y, g$ \+ N8 y4 T( i' o/ B. I
7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
1 ^5 J' [, R. |3 f  x1 c4 X; h! z. e% l  z/ Z& Z# R
8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池.
& |5 L5 B' ~! P6 T+ x, O五、旧电池注意事项
, ^) @4 p' V# L8 `6 u0 @1 {- ~: J* e. }
 对于更换下来的旧电池应及时做回收处理(如有漏液的电池要特别注意),避免因电池的化学物质对人体、设备和环境造成污染影响。
" [! z; h# Z: V: F: I5 n/ t
* e* d1 c% o. z: L六、电池更换后的检查工作! V* l- z: R( n; H. ]6 x

" x2 I7 d' b* ]& [: i主要检查以下几个方面:
; t1 j) x$ \  W( E( P# u
) y  ~) r; z+ @ 1、UPS主机室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况。
9 E  c" |$ V& c; _& g' I3 L7 K* D1 B" E6 K- N
 2、UPS厂家工程师用艾默生UPS设备专用的软件对主机的电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误报警。
# B3 ^9 {3 r$ p/ z7 d) O+ L3 i6 q; T% [
 3、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,确保全部检测数据达到要求的参数范围内,并做好记录。
1 L3 H" c1 [  K* X$ A
% C  \) m& ~/ l* B/ H2 b# ]$ |9 r 4、确认UPS主机和电池处于正常运行,然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和电池供电时间情况等。
0 V6 H! w0 y2 `  y8 L* \: X5 _# S+ V" @5 J' D: U6 l
 通过这一次电池的更换工作,提高了UPS系统的安全性、可靠性,主要体现在以下几点:3 \; I' y( K& f) U1 S$ m+ z
8 e& P) X1 e% s  @
 1、更换了旧电池,避免了旧电池可能出现的隐患情况,降低因电池问题而影响UPS主机的故障率。, w+ P. T+ x7 V1 {

! w7 _" Q$ v( g 2、当市电中断后,不会出现UPS主机断电情况,新电池的高性能保证了UPS系统后备电池的供电时间。3 a/ j  z, ]+ r$ e
: r% V' W0 v2 G+ f/ J: Z
 3、良好的电池组,保证了UPS系统的正常运行和后备时间,确保机房等重要设备的安全运作。. l- p) X3 G1 w0 ~" |2 X/ |# V

9 @* y' L  p- L# |七、电池更换后的保养$ L( h* u  b2 a+ w) d
5 p! ~3 M, [0 I* i
 一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。
1 K0 {: z  N2 b- L  目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。# L% Q* m" F. p. l) V
 二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。1 m, `7 }7 ~; u2 w
   UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
0 k3 S( R1 C3 d+ h 三、利用通讯功能。目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。
1 R" m' h+ r# P3 J, m2 H4 {0 D# p    通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong