弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
" w6 f9 p- S1 O6 ^! ~
' K5 u& @9 o" n! W) _0 D0 z0 q3 X2 t% j) c  ^6 [/ ]7 m9 h
前言:2 R; A, W9 y8 s( B( D/ c9 w
一、电缆桥架安装要求  W; N6 |, i/ y* B; A, W
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
. \1 z: M% T% n( ^2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
  Z7 h+ f5 l, X+ p1 D7 [, {  f3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
) \1 t, o; V+ U5 `" V# ~4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
- A  m& I! e* W' O, C5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
5 V8 }' |4 [/ r4 ]6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定/ X, z, }/ D5 T" Y! ?5 P
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵" ]# `; V1 C1 f/ w8 R% A
8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作, |) r' R! I9 T2 V5 K9 S0 s; [
二、支吊架安装要求+ \( y( D" y. p+ H- e3 v& i; {
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀1 M3 b8 x8 I0 t* r+ `$ f0 h
2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架
( T8 L+ b: c4 Q2 E! ?3 b0 p) ~$ i3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
: r+ @* q( ^7 Z& ~4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
6 f: I$ M2 D1 y5、支吊架应做防腐处理
; S# T) {6 Q0 P* r, I4 g, x6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架; X3 a4 Z6 r% G
三、线管安装要求
% M/ {2 [% i* I9 h& u/ _1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理3 Q& s/ W, T6 A/ ]4 V4 Y7 l4 J
2、明配线管应横平竖直、排列整齐
7 @, U, Q. O# h! I5 M3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
$ m: A/ U3 i, l! {- ~& P4 |3 g1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
. H8 a4 U6 U' h% {2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡
6 D3 U0 f. \& |3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
% q$ f$ u5 x& F( ]* s5 w- D4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍1 p. L7 {  r5 F
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm+ K$ _- F& ?9 G9 O; r: n
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
. ~$ C/ A/ i& R3 d# O1 D3 |% @  @* l7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐) r" R& r/ {8 n: T- U
8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm( j! V3 d4 d8 w) p6 S2 d% b: w# W
9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线( g4 J- @, ]" D* Y; ?" ^
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上
; I: a& L& o3 R  z4 _. O$ w9 q11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置6 S' z% j5 ~# k! N
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
3 X4 U( ^0 w" s9 E6 b13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
4 S  v1 u- P" K0 A6 B, q4 w, w1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形- S3 i  X- c, `2 P2 [
2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
+ q) N1 Y& j# r' ~. {. ?, T3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个
8 Y( H; u6 {4 [13、室外线管敷设应符合下列规定:
0 o& p& D! {  T0 Q: l7 m6 M( g1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施+ u- O, z  r3 K; [7 {$ Z- [
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
; R% Q- K" N$ V7 }7 `9 g0 z3)同一段线管短距离不宜有S弯
/ U4 c+ E- n6 K* R0 u$ A% n: L5 D* ?4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理
0 V1 Q0 J+ B3 ^6 f四、线盒安装要求
" u" }* }- ~- @" B; G- T. _1 E# {1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
0 s) P' e$ f& s" Q- m  y' p2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:; {1 V+ V: z4 \/ F5 Q
1)管路长度每超过30m且无弯曲
; s5 U% q5 g! t7 X3 X3 v( x2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲) H: p) P6 F! B9 q9 l* f: m- f
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
$ p, T8 x9 H" N) ~4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
& @; @" A# ^7 r/ W- F9 n9 J5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
7 d& `- `# Y. V  S# t8 s- s6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒