弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
4 ]5 x& t' w% H& }4 v. X* E/ ?
: {2 g6 z  S& V前言:/ s5 I6 L- p) V1 X9 K5 c
一、电缆桥架安装要求9 r& V$ `1 a8 U$ P- y. D
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施7 q; `% h6 X( `; e
2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
0 [9 ?7 S, P2 w; E3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
6 S5 o9 a: X. A4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
6 F: z4 _$ l$ b2 |# F4 F5 ~& c/ r5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m/ I/ k- n8 s% [0 M3 [$ x
6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定
) Q" Q1 w9 u% V3 o) t2 G/ W7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
5 |0 {, V9 l& x8 ]8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作# ]# e! ?# D5 A, D) l; M0 A
二、支吊架安装要求" h. `' [: ]1 s- T! _
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀# L( C/ x# \- g. \) y0 f- j5 K  v
2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架: h5 Y  _" f$ S: b
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺/ i4 V: C4 P' M4 F8 a* q) Z6 P3 I
4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
4 z( b" _. c! z1 Q, e5、支吊架应做防腐处理. y8 A' H$ _: f7 ?
6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架5 G" o) J. p- @* r7 I" P( v4 G$ v
三、线管安装要求
8 v, q5 \  D/ T. r1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
% _( c8 {' s* A7 Q9 V& ~% T2、明配线管应横平竖直、排列整齐) E6 b/ ^) M0 f* ?) J3 H' ?
3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:6 D3 b* U+ B6 `! x. y* D2 F/ O
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡8 J) s  o# s% C. I
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡
9 \" o' H( w5 h3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
- T- k" n6 R8 P- w& m4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍" B) G! F: H$ ?. w/ J
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm
3 L9 s! D9 r+ y' L3 d4 y6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固% F0 H, m: K; g8 v
7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐4 a4 `! A% n6 n  N% L
8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm8 y5 @* ]8 ^) `; ]: W2 p
9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线' p- U2 ?& n6 X6 S
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上% a+ S8 o. V7 ~- c) s+ V  F$ Q
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置1 x  {; s: O5 B! C( q! |
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
5 C8 n) Z- W8 z8 Y. s+ z  `( C13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
( Y* z) s5 Z1 V8 i3 B5 v: ~1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
) K* c. B0 r* \2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
) a8 E" }. w* J3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个' |  \/ N+ m8 j" y/ @, ?. @3 D7 N
13、室外线管敷设应符合下列规定:
( |* ]0 @' [5 |& u) X1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施8 a8 ~" e4 z$ t- z
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰% J; M, W  ]$ u4 d. O2 E6 U
3)同一段线管短距离不宜有S弯- y* ]' H) o7 F2 A& ?- ]
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理  A5 d3 L  `" D% V6 C7 T" W$ ^" i
四、线盒安装要求3 `  V6 K8 V9 |
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
% c7 b; r" h/ m/ [5 @/ t8 Y2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:+ J3 H' V' r" U( ^
1)管路长度每超过30m且无弯曲
: m9 w' w; b! r. {. |5 X, q+ s2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲1 P+ D, I7 d0 C
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
! t) O/ F" U" W& X4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲; A" a2 Q" x. e% G: C6 [
5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒- ?1 E! U- l$ C& E+ v
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒. @( h2 a$ V" h