弱电机房工程UPS电池更换及保养方法
7 A0 T% _" h  a" e) i8 d* I
6 p" x9 H5 b" \一、UPS和电池设备情况1 @8 B1 X) k; z( j  l
    某单位中心机房现有一套艾默生NXa系列80KVA的UPS不间断电源系统,其中后备电池为的阀控式免维护铅酸蓄电池共40节(12V-150AH的蓄电池。! w& v' w. e6 w0 w( @: x" v
    目前UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组是X年X月投入使用的,使用寿命已经超过3年。为了避免蓄电池老化对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证,甲方决定对UPS不间断系统原有的40节的阀控式免维护铅酸蓄电池进行更换措施。6 }+ ~' A' x& I' J+ \
    新采购的UPS不间断电源的后备电池为XX品牌,型号为XX,新电池的技术参数和规格结构完全符合招标文件中对蓄电池的要求。
- n; T4 g) a& X9 }1 Q) U6 x7 h  j# Y, b% v- V  S

+ c  C) _9 j; L! _图片
, x; \" f6 U4 q/ _/ }! ^/ r) J5 I
二、实施方案
7 c, X; R3 o. V& q$ g) Z, {, W! r5 n' @" m4 w: A7 @8 c
    在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。
! \) `$ {2 O" T$ `6 L6 m
0 ~4 D0 m6 d4 ]* A' `/ S! O 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下:
: [  s0 ]5 g+ ?1 ^0 {1 q1 z8 U# U$ W0 D7 w* k
2.1实施前准备
: k' A1 n; l$ c2 `  a
' r" M7 {5 S% [. A$ j+ X 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。+ G3 P+ H" n5 K0 Q

- P. p9 u0 U& k5 u! o 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。9 \( L2 P0 L) v* ]6 C

# Q$ S6 i* H) {! l 3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。& }: t7 q& @! R& G! v- D

6 l4 {9 m3 V! b$ N2.2实施电池更换/ Y% N; b% g" d. c

: B2 h: Z7 v4 G2 N      1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。4 {# f1 B% E& N  l& `. i
2 {, o! L$ R$ Y: D& R
      2、一切准备就绪后,对电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。0 I; c; E; `+ q2 l
; z9 [& I) a2 q* W
      3、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。UPS主机调试正常后,断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断,测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机柜内的设备正常运行。
8 v- O5 N- i3 s; b8 C/ y9 u& O
9 l/ }- h! z9 W      4、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。9 O( z6 ?6 ]$ d2 U9 R; L
+ A% `7 @6 \/ P) ~  [$ J. l5 f
三、实施时间8 i. I3 W' Z3 D. P8 s' i4 r
9 d- u" f' x; ^
    由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件,更换工作有一定的难度,加上安装前的准备工作和安装后的调试工作估计总的施工时间约8小时。更换过程中不会中断UPS主机电源,不会对用户机房等其他的设备用电造成影响。
" t( r& I: B) k9 j! N
- X1 K8 }9 P/ |* d) N' F6 x/ Y四、施工过程中注意事项( Z% ^* @6 N# B  r9 t- U7 ?1 o
6 Z! l; R1 f, A* n* X! W" p
安装UPS蓄电池时务必遵守以下事项:8 M( l) B: T* L% Y6 M
& Q  u* S1 h( ]5 x4 A0 K
不要在密封空间或火的附近安装UPS电池,否则有引发爆炸及火灾的危险;; k" k! f8 M0 C0 f; r' P

4 t% F! L4 u& g, F- V- x) Z不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住UPS电池,产生静电时有时会引起爆炸;1 L% k' M1 k* `+ t

4 h. O: S1 i* {, B8 S; |不要在有可能进水的地方安装UPS电池,否则有发生触电、火灾的危险;
* t/ c- K  ~2 ]$ B. ^3 Y# {' z: Y, _5 }; P
请不要在超过-40°C~60°C环境下安装UPS电池;
# K. K- z" V, g& g
$ r  u0 V0 O- Z( i1 u: ]0 r# l不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成UPS电池短路;( Y6 _1 T! w/ e8 r, W$ Y! }+ I
- j; i" S+ S5 ~& P, p8 T
将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通;3 ~9 U9 a0 G4 B5 B0 y, k
8 F. [! }) e- G/ w
不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出;
8 K- g5 V. Y2 r6 K5 M8 z7 J9 w
     并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。+ d3 u. \" f; [) \) C

& }/ ~6 R+ q) P  G- G    ups蓄电池是整个ups电源的主要部件,ups蓄电池一旦停止工作,整个ups电源也就不能再正常的工作,所以我们在ups电源的使用过程中,就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项,总结为下列几点:, e) W' }+ J+ s4 \0 l

8 B7 b4 _9 \& x) @( m0 H1、确认使用条件符合厂家的规格要求。1 h0 K. ^/ z% F

( }4 L" S7 F, U# D9 x5 F2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。9 b+ I6 B' L, K6 M+ `
5 ]  L* H- G2 X" I2 l: b8 g
3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
; v( m6 [6 |) X3 k
4 i/ H6 ]5 o! _7 j1 B" J! M4、定期进行蓄电池检查。5 ?; ]. W0 ^$ }  p5 f

3 i" g6 V0 {$ f4 a, a5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。6 k% U* t, l6 c5 ^

8 s' \  ]2 h" d2 a6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。' J2 M3 t5 j4 B- O2 D: X" e+ Y

& z+ N9 J( j' B: N/ A7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。6 H' I) T, k/ ?

" i+ @+ u8 |0 S$ u* G8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池.
3 \& V0 i$ n# Z1 i& ]0 B  }五、旧电池注意事项2 k6 k  j) J5 k, \# S2 y

8 b6 X+ ]* S5 s 对于更换下来的旧电池应及时做回收处理(如有漏液的电池要特别注意),避免因电池的化学物质对人体、设备和环境造成污染影响。6 w: y) [8 ^, t! u  t

6 _. l: V( k5 M4 O2 F六、电池更换后的检查工作: r8 J  C8 A2 \
" |: F8 t/ \5 J9 \% g7 f+ K
主要检查以下几个方面:4 ~  s& i% Y  @! o5 v4 A

5 y5 F  u( F; I3 d$ u 1、UPS主机室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况。& l$ H2 }! s. w  ]/ e2 B' M

6 {. e# b, O* v' Y5 a2 }8 o  ~ 2、UPS厂家工程师用艾默生UPS设备专用的软件对主机的电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误报警。
/ Z0 P6 y  K; S1 a0 a/ }  J$ Z8 \3 T
 3、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,确保全部检测数据达到要求的参数范围内,并做好记录。, a" V! r; l- J& K) U4 e

/ U2 }( Y1 p  H( @" o8 o* N 4、确认UPS主机和电池处于正常运行,然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和电池供电时间情况等。
0 k' r; F  `  U
( \, z+ W( ?) v/ }" L& f 通过这一次电池的更换工作,提高了UPS系统的安全性、可靠性,主要体现在以下几点:
, l/ O0 G9 C3 |% s) c  i* K7 K. r" a
% m+ W" ~# C! A+ o: V9 y  K" o. u 1、更换了旧电池,避免了旧电池可能出现的隐患情况,降低因电池问题而影响UPS主机的故障率。
0 ?2 i% i* z! }, V6 x& e5 q- x3 f$ c2 v" R3 v! B9 @
 2、当市电中断后,不会出现UPS主机断电情况,新电池的高性能保证了UPS系统后备电池的供电时间。  s* k0 C# e* x2 A" h4 S, j4 d

5 _4 l7 d) K! J3 s* e 3、良好的电池组,保证了UPS系统的正常运行和后备时间,确保机房等重要设备的安全运作。& m: }) e" n0 m" i/ w" }1 k: l2 ^' g# d
8 \* m7 p/ v0 M' Q9 H; u1 g4 c! D6 q
七、电池更换后的保养
5 w; E2 e  X) N
& g! W( z: A0 h- [1 X: g+ V' B* N 一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。
' |/ b: U' |# ?- t9 ]1 T; u  目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
2 q/ @7 C: f* e% \1 u) g: B# y' u 二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。+ {! c+ A7 @% |
   UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
: H4 K5 Z. ~8 T5 X 三、利用通讯功能。目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。
" g' N5 u5 L; K3 o9 C0 Y    通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong