音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 12649|回复: 1

[资讯] 数字放映机房技术要求的要点

  [复制链接]

81

积分

1

听众

2

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
81
发表于 2009-9-24 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
数字放映机房技术要求的要点


  影院需要对放映机房环境有严格的技术要求或规范,从根本上防范或减少不良环境引起的设备问题,从而使数字放映得到有力的技术上的保障,顺畅运行。对此笔者建议如下:

  1、环境的要求

  ·机房温度:+10℃到30℃(存放:-15℃~60℃)建议机器运行环境应保持合适的环境温度。

  ·机房湿度:5%~85%(存放:5%~95%),建议机房配备温湿度计,进行监测。湿度大的地区装抽湿机。

  ·粉尘、烟尘:可吸人颗粒PM10应小于0. 15mg /m2(中华人民共和国室内空气质量标准GB/T18883- 2002),无烟尘(禁止在放映机房吸烟,并防止餐厅油烟及爆米花机烟尘流人),应定期检查。

  ·空调:空调进风口不要安排在放映机上方,以免万一冷凝水滴到机器里面。

  ·排风:按实际放映机需要配置风机以保证风量合适(有余量),例如:用4kW氙灯(DP2000/DP2K- 20C)要求风量6~12m3/s。

  ·进风:由于放映机需要很强的抽风,使机房处于空气负压,因此应有等量的新风进入放映间,新风应该是顺畅、清洁的,因此应该有专用通道和一定的过滤设施,特别是如有临街开窗的情况,最好加装过滤器。

  ·防火喷淋头:建议不要安排在放映机正上方,以免不必要的损失。

  2、配电的要求

  ·空气开关的选配:大于设备额定电流,留有一定余量,如:DP2K-20C≥32A,DP2K-32B≥40A。

  ·额定供电电压:应稳定,额定电压值±10%,如经常有电压不稳,电源干扰,建议加装稳压电源或净化电源,而且运行过程中应定期检查。

  ·交流电相位的平衡及分配:尽量避免将放映机的相线与大功率用电设备以及变频设备(例如空调、音频功放)安装在同一相线上,避免电源干扰。注意各相位的分配使3相电负载尽量平衡。

  ·电源接入规则:要有火线、零线、地线,零线与地线之间电压<1. 2V,接地电阻<1Ω。

  ·布线:强电独立走线,不要与信号线、弱电线混布在同一线槽。

  3、放映窗口要求

  ·尺寸:要符合规范要求,不易过大,以免影响隔音效果,一般400mm×300mm。

  ·高度(中心):符合规范要求,一般1250mm±50mm。

  ·窗玻璃:透光率好、反射变色小的光学玻璃,处理好隔音问题。

  ·配置防火闸门。

  ·配备观察窗,最好加可关闭装置,以防干扰光到影厅。

  4、强电/弱电布线

  包括电源线、信号线、网线、TMS、SMS自动化系统布线。TMS、SMS的信号线应该分类布线,以免造成相互干扰,引起系统误动作。

  5、影院管理系统及自动化装置

  要求工作在安全的软硬件环境下,保证系统不受外部(网络)病毒恶意侵扰和各种可能的恶意人为干预。

  总之,放映机房环境和设施完整的技术要求或规范,对影院放映设备的顺畅运转非常重要,我们要充分重视,积极落实,加强技术保证措施,保证放映质量,提高防范意识,努力做到防患于未然。