弱电机房工程UPS电池更换及保养方法, W7 Z% n- |8 q0 H5 D; f: ^- K) ~

# F9 S( c2 S7 N; \& ~+ V$ k& x3 u一、UPS和电池设备情况
! \; g- B; H" a6 H% z" c" j$ ]) Y8 i    某单位中心机房现有一套艾默生NXa系列80KVA的UPS不间断电源系统,其中后备电池为的阀控式免维护铅酸蓄电池共40节(12V-150AH的蓄电池。! A& f  V. R# P9 i
    目前UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组是X年X月投入使用的,使用寿命已经超过3年。为了避免蓄电池老化对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证,甲方决定对UPS不间断系统原有的40节的阀控式免维护铅酸蓄电池进行更换措施。( W% m- Y( z% e) s4 U. S. q
    新采购的UPS不间断电源的后备电池为XX品牌,型号为XX,新电池的技术参数和规格结构完全符合招标文件中对蓄电池的要求。9 G# f* i& z: X) ]# D- D) V
) U$ B# }* S& \5 O4 q

5 K  a2 i( a: T图片
# S) {- s; }9 S! {) N& `
/ F( B  @. ~1 n1 Z( Y4 `  i$ I二、实施方案
! g# K. K0 Q% U3 T" g" ^7 m+ U9 w5 m
    在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。( F: Z: O2 M9 `4 D" j
8 Q; l& w$ i+ w& n) f
 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下:
/ K2 }( ?6 o! L: m
; h2 J8 J* T. g" S- S* P2.1实施前准备
: k, F3 ]$ K; l$ o/ g8 s' Q7 X4 _2 E0 Y8 N) T
 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。
; m* Q1 L: J; A1 h# @: `
$ {, Z& D! o/ O+ O8 ?; s 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。
1 ~; ~& M# }4 u% R8 ]8 P' v0 ~
) b3 n: E4 n4 z- j! \9 F 3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。! k( x+ ^. f+ ~8 x) {' }

/ ^, L5 h" k3 F4 O+ w% p! O) J# H$ T2.2实施电池更换
& j5 g6 f0 w* f% i; g1 l
+ e5 ~8 r& D) L4 O  @4 I      1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。
2 l( X% M% y* x3 b4 @. i
; U& B/ j$ r, S* f3 {      2、一切准备就绪后,对电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。
4 p' Y8 {/ s' J5 s+ W* v/ r, N( Z3 R- m2 y( Z3 k* L$ G2 l
      3、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。UPS主机调试正常后,断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断,测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机柜内的设备正常运行。
- G8 h* F* _3 L/ h! n4 C, k! s; N
, U; `: K) P7 r9 T3 n3 m1 [1 _      4、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。/ n& A; z& D% V
) d: S/ _* L+ `, S; M6 A
三、实施时间
* _9 R# |6 Y9 x6 S. ~( r+ z  W* j% S' ]% f3 a0 h& b
    由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件,更换工作有一定的难度,加上安装前的准备工作和安装后的调试工作估计总的施工时间约8小时。更换过程中不会中断UPS主机电源,不会对用户机房等其他的设备用电造成影响。
" }" l2 u  @# t3 N& W( H
# l' p. n1 C8 U' o3 ]; @/ N( l四、施工过程中注意事项  M1 p% t; g' j8 d$ U% K

# [/ [9 _/ x" D安装UPS蓄电池时务必遵守以下事项:
: S& I0 @: u/ A0 g6 A, j# w- l, B& x! K. J# h/ ]1 q3 M' ^
不要在密封空间或火的附近安装UPS电池,否则有引发爆炸及火灾的危险;- J( d$ C' ^" n" H& @: G

- g1 h8 T- B+ m. w: }$ \, R( w不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住UPS电池,产生静电时有时会引起爆炸;
1 x7 f( Q7 X& [# T# o' A
; D6 ~% B% U8 c: ~  n6 Y不要在有可能进水的地方安装UPS电池,否则有发生触电、火灾的危险;
9 V: i: m& [* ]% e, L2 z4 U: w. B1 `; {8 g; [9 P/ t
请不要在超过-40°C~60°C环境下安装UPS电池;
* e4 p/ g) P. O
2 j) ~' |  o2 h# A& f0 x" e" o: x1 W不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成UPS电池短路;/ c4 P: W/ ^; U/ Q1 x0 `6 Y
/ H  r: _9 e) p% y8 u# i% ]
将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通;
1 {9 D8 y. H, a7 \$ Q1 n1 h% R! i2 u, h
不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出;- S9 Y& J+ d/ K" A( F+ {& S" N

7 a* _4 W3 s) m' @     并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。5 y( M8 t6 P1 d  z3 E7 H1 L, S# b. q5 ?

0 l/ v6 u! ?+ U! x! @    ups蓄电池是整个ups电源的主要部件,ups蓄电池一旦停止工作,整个ups电源也就不能再正常的工作,所以我们在ups电源的使用过程中,就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项,总结为下列几点:. ]' H5 s- r" i; n/ \: ^8 k/ M: q

+ q* v9 G. t3 ?8 {/ M6 \1、确认使用条件符合厂家的规格要求。
. s4 ^6 c; d% b. v8 M  x6 _# }3 d
6 h8 h2 T+ L0 Y$ S9 a2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。. W) C6 n! D% `8 r! h0 j4 I

( F6 E3 R5 p2 q/ b# h3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
) w2 K& a3 K4 O; G& n* l( N5 k) D# s1 q  J% D5 \. g
4、定期进行蓄电池检查。. B5 t' i; j- D. K, A

# [6 t. j: q$ ~! E" N& X) G5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。! c& B, F6 t, j
. ?' t# S! g& m8 `) ?
6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
" J, K+ {* T$ d2 b+ ~) }" [- w$ `" Q+ ^0 F
7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
0 w. R7 ?4 Y- ]. q/ ]% x' G: `. h5 j
8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池.! s6 S5 r/ P. U/ |( q; t
五、旧电池注意事项* s6 n) ]( ?0 B4 w0 M
: r. U# r1 a3 h" @$ n6 n7 v7 i
 对于更换下来的旧电池应及时做回收处理(如有漏液的电池要特别注意),避免因电池的化学物质对人体、设备和环境造成污染影响。
$ P# }& b/ ]4 [4 e" X$ }9 Y/ M; m3 o
六、电池更换后的检查工作2 v, N0 u* V  N- h
4 e6 y% k! }4 G- @; M
主要检查以下几个方面:, z% y  _0 y: y, R" {8 c0 w

7 |8 O# q1 N4 f% {$ ?7 G 1、UPS主机室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况。
7 t7 X; Q3 O- [: a
' R' X" i% z6 J3 w 2、UPS厂家工程师用艾默生UPS设备专用的软件对主机的电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误报警。
; F% H; j) o" J7 c( w# I- _' L+ V  I- Y( E" k
 3、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,确保全部检测数据达到要求的参数范围内,并做好记录。8 C/ J! \' d- o1 n0 f
' |0 ?% A' B3 R- a+ D0 e
 4、确认UPS主机和电池处于正常运行,然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和电池供电时间情况等。
9 `: }0 W/ D& x
' j7 h; {7 I9 p0 w6 ]8 H 通过这一次电池的更换工作,提高了UPS系统的安全性、可靠性,主要体现在以下几点:
" A5 B$ d. Y7 o& Q( T( ?0 O- p0 V2 o# J; l5 ~
 1、更换了旧电池,避免了旧电池可能出现的隐患情况,降低因电池问题而影响UPS主机的故障率。9 t1 f1 @- a5 N
2 P/ p  ]% E: a0 }) e
 2、当市电中断后,不会出现UPS主机断电情况,新电池的高性能保证了UPS系统后备电池的供电时间。: z9 R( F- h' O& u  Q0 o) h3 u
  ?# h. J# A9 L* \6 o) }0 ]
 3、良好的电池组,保证了UPS系统的正常运行和后备时间,确保机房等重要设备的安全运作。
" `& d, X* @/ Z  o" Z
8 H# m! u1 X: o6 w2 E七、电池更换后的保养
# x2 H: G6 B# O  F) y- v* W1 w3 S" U6 ?) P5 U7 B
 一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。( a# f% c6 _' r
  目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。) g4 w/ ~" H8 n& o7 V5 N* e
 二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
8 E2 h( N% @( X- r! N   UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
8 T1 _0 L2 S/ k1 P; h; l& ^ 三、利用通讯功能。目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。
9 P: q6 E6 l( C$ Z    通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

3万

积分

8

听众

-3311

音贝

音频应用初级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
35804
发表于 2006-8-20 |
弱电机房工程UPS电池更换及保养方法
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表