设备层振动噪声解决方案, a! o, V0 ]# x. b

- \+ t" O, K( Y: |8 t低频振动噪声一直是个比较棘手的事情,处理起来也较为复杂,本案中该设备层降噪是我司之前遇到一实例,受业主邀请,曼式声学对该建筑22层设备层的噪声做了现场勘测,发现存在诸多问题,其对建筑的22~27层产生影响。其楼上下业态对声学要求较高,有酒店和月子会所等,需要进行降噪处理。- f9 q2 }0 z' u0 g0 e% ]
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且以低频声为主,主要传播是固体声。本案按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。4 i3 S2 K1 D0 Z; v
噪声分析:
+ k- U, z0 i! L1 f- d1.固体传声。设备噪声及混响声直接辐射到机房内的空气中,进而穿透机房的围护结构(门、墙体、顶面等)向外传播,形成空气声传声,从而影响敏感点内的声环境。, T# M) V& V3 C* m$ w& C& I
2.空气传声。设备运行时产生的振动通过与之相连的管道、地面传播到建筑,固体传声声速快、衰减小,建筑所受噪声多为固体传声传出低频噪声。
  f- _% x: e* _8 R+ m8 \2 ]9 d: j声学指标:按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。
8 E' I* a+ u2 v. e2 D现场测试数据及分析1 h) H& g6 D. p8 F
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且比较多。以低频声为主,主要传播是固体声。: t. [: h- o+ h, h9 F' G$ S
设计方案:' r: O+ G/ B! A. h8 R  q
1.设备隔振。本案中机械振动较明显,推荐使用抗性阻尼弹簧减震垫,设备基座部分增加台座重量。
8 Y/ S/ J" z! B/ C2.管道减振。设备机组运转噪声大、管道系统振动明显,设备与管道相连接的地方是重要的减振环节,采用挠性橡胶接管改造。
0 [/ D" o: ?3 j3.管道洞口。因各种穿墙及桥架,需要对此处洞口做隔声密封处理,保证不会出现漏声。6 G  t2 D0 O; u- [. x: _
4.机房吸隔声处理。在室内墙面、顶面上设置吸声材料或吸声结构等增加室内吸声措施以减弱混响声,从而使室内噪声级降低。( n9 _8 A9 ?. B, S6 O) V' |
5.空气传声处理。玻璃幕墙与设备层地面、顶面之间的缝隙,需要对地面及缝隙进行密封处理,再进行地面隔声和吸声吊顶的布置。