音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 7235|回复: 1

公共广播系统设计思想与规范

[复制链接]

1955

积分

2

听众

-2

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
1955
发表于 2008-7-15 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
公共广播系统设计思想与规范

公共广播产品生产厂家简介:
    广州岳通电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高科技实业型公司,总部设在中国南方经济与技术的前沿?广州。公司自1999年成立起,秉承“技术为本、开拓进取”的经营宗旨,在公共广播系统设备的研制、生产与销售过程中取得了长足的发展,在公共广播行业创建并树立了良好的品牌形象??Teanma。
    广州岳通电子科技有限公司通过不懈努力,Teanma系列产品得到广大用户的肯定,被广泛应用于机场、车站、花园小区、工厂、工厂、军营、医院、酒店、公园、大型商场等公共场所。保证向客户提供品质优秀可靠的音响产品。同时以不断创新的工程设计,优质准时的工程安装,以及完善的服务,来赢得客户的满意。
    二、公共广播系统设计思想:
    严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面:
    A)先进性和可扩展性:
    现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。
    B)科学性和规范性:
    公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。
    执行的主要规范内容包括:
    SGB50116-98《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》
    SGJG/T16-92《民用建筑电气设计规范》
    SGB/T50314-2000《智能建筑设计标准》
    C)安全性和可靠性:
    公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。
(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1955

积分

2

听众

-2

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
1955
 楼主| 发表于 2008-7-20 |
三、公共广播系统设计要求
    我们在设计公共广播工程项目的时候,严格遵循招标文件中对公共/消防数字定压功放广播工程项目各个场地的具体技术要求,同时参照国家有关声学标准,按照场地的实际情况和使用功能要求,进行公共/消防数字定压功放广播系统的设计和设备配置,使系统的设计技术标准规范、设备标准规范、工程标准规范完全符合国家有关条例及规范。设计是根据甲方的要求,综合吸取当前国内消防系统的先进技术,设计成一套设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化背景/紧急数字定压功放广播系统。所配置的主要设备均选用名牌产品以确保高超的性能指标,而辅助设备则选用进口或国产可靠品牌以适当降低造价。运用我们从事公共广播的设计和施工多年的理论和实践经验,精心搭配组合,确保性能优异,质量可靠。设计原则如下:
    A)传输方式:
    数字定压功放广播系统采用有线定压传输方式,传输电压70V或100V。
    B)对线路衰耗要求:
    在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:
    b.1采用定压输出的馈电线路,输出电压采用70V或100V。
    功率放大器的容量计算方法:
    业务性数字定压功放广播系统和业务性数字定压功放广播系统的计算方法:P=K1×K2×ΣPo
    式中:P--功率放大器输出总电功率(W);
    Po--Ki×Pi,每分路同时数字定压功放广播时最大电功率(W);
    Pi--第i分路的用户设备额定容量;
    Ki--第i分路的同时需要系数;
    服务性数字定压功放广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;
    背景音乐节目Ki取0.7-0.8
    K1--线路衰耗补偿系数线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;
    K2--老化系数,一般取1.2-1.4;
    b.2功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.5倍确定。
    C)扬声器的设置
    C.1能适应不同环境的需求,且音量和音质都比较讲究。
    C.2数字定压功放广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于数字定压功放广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
    D)数字定压功放广播系统的供电要求
    D.1小容量的数字定压功放广播站可由插座直接供电;容量在500W以上时,设置数字定压功放广播控制室,其供电可由就近的电源控制器专线供电。
D.2交流电压偏移值一般不宜大于+10%,当电压偏移不能满足设备的限制要求时,应
    设备的附近装自动稳压装置。
    D.3数字定压功放广播用交流电源容量一般为终期数字定压功放广播设备的交流电耗容量1.5-2倍。
    传输线缆的选择
    D.4数字定压功放广播线路宜采用铜芯塑料绞合线。
    D.5各种节目信号线应采用屏蔽线。
    E)线路的敷设方式
    线路采用穿钢管或线槽铺设,不得与照明、电力线同线槽敷设。
    F)公共/消防数字定压功放广播设计指标:
    (中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)1999年6月1日实施)
    F.1控制中心报警系统应设火灾应急数字定压功放广播,集中报警系统宜设置火灾应急数字定压功放广播。
    F.2火灾应急数字定压功放广播扬声器的设置,应符合下列要求:
    A、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
    B、在环境噪声大于60的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点播放声压级应高于背景噪声的15。
    F.3火灾应急数字定压功放广播与公共广播合用时,应符合下列要求:
    A、火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急数字定压功放广播状态。
    B、消防控制室应能监控用于火灾应急数字定压功放广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
    C、应设置火灾应急数字定压功放广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时数字定压功放广播的范围内火灾应急数字定压功放广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表