音频应用公众号资讯免费发布推广
酒店歌厅降噪设计
2 d" t3 Q3 k7 o" R" z2 J& M 1 引言
1 T. i# K* o# S
3 d; U7 M, ~6 V. {5 W8 I9 y) H" Y 歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
' {" h7 w) g; r5 n4 O 1 |/ `+ f' L  |
本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
, r. w1 ?7 y  Q" T, R1 R3 D, ?! w 7 K; _9 O4 t" j5 _: ~' e. S
2 音响设备噪声的传播特点 & H0 t0 v3 a: `4 O1 {: V
! i2 n" P+ |) N  @
音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。
) k& `& H) a  S& j
6 w* Y" Z" J5 o0 f2 R8 v5 P5 U 我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。 " v4 F, n6 Y( _0 o$ k
6 f7 Z/ K5 Q7 T7 ^7 R8 w7 L+ V
表1 音响设备噪声的传播实测
' z: k$ Z6 \* L; Q( ]# K* ^ 8 i4 C: G, i# ]! L. ]7 ?9 }
测量点位置   一楼声源    二楼室内    三楼室内    四楼室内
& V/ O1 x. O& l' D' d 噪声级db(a)    90~106       42          41           40
0 d: G; N% S* q9 o' g, t5 N" G
( H; @  [" a  e7 r. _+ P+ B 现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。
/ L! |- A& ~7 U5 Z8 ^1 R
6 m$ n% ?7 R) |) I9 K# ? 音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算: / v- Y$ D$ @/ S' R- W

4 e* v  X; v, I7 {$ g tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。
% F8 A$ }1 ]7 Q 2 a# E1 m; j, [$ f5 q& [
由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 * i& D2 e' I2 P7 i; A) g

8 m0 r! ]6 G3 u; o, n. w3 { 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。 7 E. i' R$ S% k
! _% N3 F1 i- c0 L- }1 p2 P
歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
7 k6 G" I0 ]0 N7 b# h  f% R   
4 l& ~7 h- e! i' Y. |. | 音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。
( g& {3 |( `' \' j& j6 j  @! _2 o$ S
4 V# T) ]. B* Q( W) H3 c 固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。 ; ~# k; a/ Z! x! E" U
# n4 p0 C0 d. H7 W2 D- s
表2 常用材料固体传声衰减量 & t" C6 G; H" F0 H4 ]/ X
材  料        铁       砖     混凝土   木材0 d" |6 i& U& u8 `# d
衰减量    0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.33
8 m. C+ {1 q) i) Q * h# O8 I7 z/ W, M+ x+ [
由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。 * y7 X+ Z. O7 M: r* m5 s8 K  S* J

. S& w/ I/ ]2 ~$ z3 M+ d) z( B 音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。   G; E) Q  D* n

6 p2 T6 E3 c9 P, q+ I( c 如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 , v' q4 L+ |% Q# _( U0 q7 n% G# |

; z3 h- ^6 t# S, g; s# o; m 3 音响设备噪声的防治  ! ]3 G5 E9 h8 u4 d

8 a. t4 f# K( S! {7 _" {1 Y  ? 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。
5 j, q" G/ x: S: ]+ Y  W: _" ^ ' M* R( }6 i) H- v
音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。 6 c- c* ^9 R1 U  ^, s

- _' }8 q7 b9 V* B5 G1 Z2 B 音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下:
0 G/ V$ _( h5 {, H; }$ F
8 r4 M- r8 e" J$ i8 l 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。
- `: c% g* ?9 @8 \9 |( I " D5 ]# C, y, d' a' q3 m( n
2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。 - N8 y! X$ y  o# b  u8 ^
) M' y) z8 @3 \' b* ~3 k! k! Q$ {
3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。
音频应用

3641

积分

2

听众

-906

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
3641
 楼主| 发表于 2007-5-6 |
表3 房间装修情况对比 + N" ^3 ~; \% y) |/ [
房间号码            1#               2#                   3#/ b( G7 W1 e4 w/ r/ P% ?
天棚面密度          43            22.5                  25
3 {3 }4 X) h: C) \/ f$ x 墙面及处理情况     砖砌,未处理   轻钢,未处理     砖砌,充填处理6 |  R; w1 c' S- F/ G8 a
测试用两台ss-100,频率40~16khz的音箱做为声源,放在三个房间里,音箱用橡胶隔振垫隔振。测试点在对应楼上的三个房间里,噪声级测点在房间中间,振动级测点在房间地面上。测试仪器用he5931公害振动噪声计,声源噪声级调到96~100db(平均98db),噪声值做本底修正,振动级是垂向值vlz。测试结果如表4所示。 ( Z9 T8 _, l5 A5 h  J* i# y8 a
表4    隔声量实测结果 db(a)
2 P3 k( g! m( M5 q0 b7 `' W) W 装修房间            1#          2#             3#
: h/ r. i4 }3 X1 B. M2 J 楼上噪声级          39        43           37   ^: v- ~* k+ B/ B7 q- \
房间隔声量          65        60           67
& [& e8 t* x; Z- A+ R& U2 p# k. I 地面振动级          61,2        67,8           60以下,无振感  y: `6 V3 p" y1 R- I2 t5 {8 R  z/ G
, |. y; Q) k( B' u9 ?9 D- O
从表3表4可以看出,房间的装修结构对音响设备噪声的传声和传振是有很大影响的。1#房间的顶棚采取了隔振,面密度也大,提高了房间的隔声量,比2#房间提高4db,振动级也较之降低66db。2#房间的墙是轻钢结构有共振和振动传导,影响了隔声和隔振的效果。
9 ~2 f2 m% M+ o* H- ]
' I. V& W9 g. |4 a, t3 f' _ 3#房间的装修结构,采取了顶棚内和墙面上大量填充珍珠岩,使面密度增大、同时吸声效果较好,因此,隔声和隔振的效果也好。 0 F' c  }( r$ F

- U# w0 h% I- v 由于1#房间的墙壁没有做任何其他处理,还会受到声波的直接冲击,产生固体传声。3#房间的顶棚也没有减振措施等,因此,楼上噪声还没有达到35db(a)以下。但是现场听觉感到3#房间已经几乎听不到唱歌声了,居民是满意的。
5 f" {. W, _" |; h& R' ^
# t/ z) w) B+ [: H4 q  F 4 结论  * l- ?9 I/ m* O  `6 a" m
: ?; v! Z( R' H6 s/ m, x( @
(1)音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅,舞厅,饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。 + ?1 c% j+ z, m6 T+ g
  t: y6 ~9 m# V6 l
(2)高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是他的一个特点。因此,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。
8 U) g# C# \+ ]2 F" B; E 4 z: J6 u$ E* Q3 k. o
(3)合理的装修结构可以使噪声和振动降低到环境标准要求。
音频应用

403

积分

3

听众

44

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
403
发表于 2008-5-23 |
好文章,收藏了,谢谢楼主啊!~
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

756

积分

3

听众

-30

音贝

音频应用推广专员

Rank: 2Rank: 2

积分
756
发表于 2008-6-5 |
支持
, f- p  ^3 l! I& Q2 [" M" X  i!YES!!!!!!!!!!!!:lol
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册