发表于 2019-12-18
|
|阅读模式
长江剧场“黑匣子”剧场声学设计
, i1 s. z1 J( R, d& N7 k* i1 项目概况
+ [, e% v0 T% c- _6 I
' P& O6 \( y6 U( H8 X长江剧场位于上海市黄浦区黄河路35号鸿祥大厦辅楼内,前身为卡尔登(CARLTON)大戏院,1957年和1976年进行过两次大修。2017年再次进行修缮,新的长江剧场在原有的建筑布局基础上,将大剧场的舞台和观众厅“一分为二”(图1),化身为一个可容纳230人的“红匣子”剧场(原观众厅部分,图2)和一个可容纳100人的“黑匣子”剧场(原舞台部分,图3)。长江剧场装修工程荣获2019年上海市优秀工程勘查设计项目三等奖。" ]* h1 Z+ X3 l- S( Y
" y2 }! C; e" ^' }2 p0 I: u" o5 b0 @& N
图1 长江剧场平面图
5 ]2 c* f# D+ m) W! H1 P) m' o% e- [- K- M) j/ ?
- K% V' p) Q% v5 g1 q图2 “红匣子”剧场 R; A; F8 X; r) y1 K1 s
2 |6 Z( I/ [. p4 S! f$ z* V; t/ v
& p& O, P, w. ?7 @0 a) j图3 “黑匣子”剧场
6 }; F5 z/ ^- b1 \5 j
7 v& g6 g" l' ]6 E6 ]8 [具有先锋色彩的“黑匣子”剧场打破舞台观众席分隔的传统剧场概念,12块升降台既能做舞台也能做观众席,辅以可全方位转动升降的灯景吊杆系统,可根据不同艺术表演要求做自由组合,观众席位和表演区几乎零距离。“黑匣子”剧场建筑平面呈近似矩形,最大长度约16.5 m,宽约11.5 m,水平投影面积约173 ㎡,平均高度为11.5 m,主演厅容积约1 990 m³。厅内采取合理的建声设计,配备“四维全息声”音频系统,为观众提供极致的视听体验,也为戏曲内容的创新演绎提供展示空间。8 H9 s' S# y2 A7 J. h
9 M$ p! J& q( W
2 建筑隔声设计与噪声控制
* m5 Z1 c! ? i) l- w: y# G) P* _: t) d' r) j/ a9 K# l' j
将原剧院的观众厅和舞台分隔成两个独立的演出空间,首先要解决的便是两厅的隔声问题。为保证两厅同时使用的情况下,不受彼此噪声干扰,在结构荷载非常苛刻的条件下,本工程采用中间400 mm厚加气混凝土砌块、两侧具有隔振和阻尼构造的轻质隔声层的复合隔声构造,在全频带取得良好的隔声效果。施工中期对其进行现场声学检测,复合墙体的计权标准化声压级差DnT,w达到63 dB,可基本满足两厅同时使用的隔声要求。墙体各频带的标准化声压级差DnT检测结果见表1。3 d4 w5 R& @# E
+ t+ ~8 u0 I/ b6 [
- ]& l/ W5 ~8 N! X表1 隔墙标准化声压级差检测结果
5 V) N. G2 P8 q1 I$ x* J8 U9 x- M# G3 N' j; F6 i. q6 C
此外,剧场屋顶有大量机组设备,为避免机组设备振动和噪声对剧场内产生振动、噪声干扰,分别在“红匣子”和“黑匣子”剧场上空做轻质隔声吊顶,并对新增机组采取有效隔振措施,有效解决屋顶机组设备对剧场的振动噪声干扰。
, o& U" d4 @- m2 E8 [( C, {/ d
, n3 |. i$ D t4 s, M$ f. H3 音质设计# C4 Q6 ~* H6 P0 J: W; L& s- [/ t
, L$ L4 W \' M- F# Q- c" Z! m
新的长江剧场功能定位为先锋性、实验性、创新性小剧场,以戏曲为主,兼顾戏剧类演出和教育展示活动。“黑匣子”剧场需兼顾自然声演出与全息声扩声演出需求,而两者对声学设计[1-2]指标与建声环境需求有较大差别:自然声演出时,为避免声音过于干涩,提高声音的丰满感与空间感,一般要求适当的早期反射声与稍长混响时间(本项目规模理想中频满场混响时间约1.2 s),而全息声演出是通过扩声系统来构建三维声场环境,所有音效在演出前已制作完成,并要求厅内建声环境以直达声为主、较短混响时间(本项目规模理想中频满场混响时间约0.7 s)。为平衡两功能要求的冲突,在具体设计及声学指标上进行兼顾、折中设计,设计指标如下。
" I% Y( S5 I/ P' q2 H/ O6 {; W5 U7 ?, D) ^
中频满场混响时间设计值:RTmid=0.90±0.10 s。3 m1 b" u. o) ?/ Z. d) q
混响时间频率特性要求尽量平直,允许低频段适当提升。
$ ?3 g a, V/ E8 T9 U( \厅内不应出现可识别的音质缺陷,如声聚焦、回声、颤动回声、共振等。
* A" [7 M5 h9 A2 l' c( {# p+ d$ W- W: f4 o* n: s7 z: {% K
具体声学设计如下。4 H, N- H) ~! p+ Y& ]
: S9 M) }4 n8 p Z
3.1墙面- h$ {" w" i2 s1 f- \9 Z) N
- N6 g5 V- P3 z+ R+ V
采用阻燃装饰吸声板与QRD扩散体间隔布置,二者面积比例为1:1,既实现厅内在使用全息声系统时观众区以直达声为主,又保证自然声演出所需要的合适混响时间。此外,为均衡低频吸声,同时考虑建筑空间限制,阻燃装饰吸声板采用100 mm空腔和200 mm空腔两种构造(图4)。7 t) P" z) \ E' P
. m7 g9 ]0 v- l- ^' v: ^/ _
, ]! g: A2 Q B% q) [
图4 “黑匣子”墙面布置图
6 [8 |/ @* ?: @# G: p+ W3 x% H; o/ L x4 m. R
3.2 顶面
1 r, S. ]5 ~: q
: b! r* W+ \$ u1 g8 `5 E% R+ o6 T2 ~由于剧场建筑高度较高,高11.5 m,为避免出现回声,也为在自然声演出模式下给地面观众提供来自顶部的早期反射声,在距地面8.5 m高度设置折线形反声板,其材质为双层12 mm厚石膏板。3 P( U3 y% a$ Y* A2 U* K
8 d3 I) S7 J7 a8 V: L/ h
3.3音质检测+ Y9 \% F) }2 M; Z3 u- N
. }1 J3 J7 O' a) ]1 F剧场竣工后, 按照国家测量规范[3]对其进行声学检测(空场状态)。厅内主要音质指标测量结果见表2。0 i; G- a2 r& P9 \
! Z2 j; p8 x: o) i5 n; q! J; y
7 Q: F1 f9 ~0 e }3 P) p表2 音质参量检测结果
$ P7 e% x2 H& \( u4 B0 Y' `' D' Y2 T# s$ O3 R- D
“黑匣子”剧场空场中频混响时间为1.0 s左右,达到满场混响时间设计预期。厅内声场分布均匀,音质明晰,可较好地满足戏曲自然声和全景声系统演出模式对建声环境的需求。 |
|