楼主 |
发表于 2010-8-5
|
2 数字音频设备电平
" X, o# R7 A i- f9 X+ l' D( Q/ z; |; z% Q& \. y0 E$ ?
中华人民共和国广播电影行业标准GY/T192—2003对数字音频设备的数字满度电平(full scale digital level)是这样定义的:数字音频设备中A/D或D/A转换所能转换的最大不削波模拟信号电平。表示为0dBFS。
' O' I3 u" o; @ {1 y/ h z 5 n* w% z( b5 W& t/ p
国家广播电影电视总局在广发技字(2004)1005号文件中规定:“五、数字设备的指标和接口要求”中规定,数字设备的指标不低于:采样频率fs=32KKz,编码方式PCM=16bit, 满度电平0dBFS 对应模拟信号电压电平+22dBu;采用AES/EBU接口。
, p. H/ F0 {# _0 D
( W& d2 r1 S" D; m3 Q5 [ M 关于数字设备的系统标准电平GY/T192—2003附录B(资料性附录)中这样表述:
) O) M$ c# C8 x" l r6 y% S3 g. a5 k
Z( c# y/ U: i' T6 w: o a)校准信号为1KHz正弦波;2 h7 _5 O% k) e1 l! E, I# R# e+ v L
2 R5 P7 `9 h( K: p b)音频节目的最大允许电平应比标准电平高9dB;
9 S4 g5 W( o" Q2 W( T6 K) o ^4 Y! M' C
c)考虑到操作误差和音频节目瞬间峰值的影响,应留有6dB的电平储备量;
4 v1 L0 @: c# u8 A" X' A' q- ~5 M7 N! k& g! f6 A& V" z5 p: T- Q2 d
d)考虑到广播用准峰值表的特性,实际的峰值比准峰值表的指示要高3dB;
# X" _6 O; O- |; i8 g( ^
1 F, V% s' w) \: ~0 a( X: J7 r e)在数字设备中,数字音频信号编码电平应比系统最大可编码电平低18dB。(由于我国广播系统中采用+4dBu作为音频系统的标准电平,所以满度电平应为+22dBu。)
; O# n. h6 p# V4 D( A: t7 k7 L! w9 M5 u- n5 a' C/ p" b4 a1 W; n. ~3 D
DCⅡ调音台的液晶显示器左边是两对光柱PPM电平表,分别显示PGM播出L/R电平和MONTON L/R电平。
1 d! i0 [. x6 n) D0 w; y; f
8 C: i# R" V- f* _" M8 ?( ~ l 考虑到广播系统模拟设备的使用习惯,若把+9dB设置为数字音频设备的满度电平0dBFS(对应模拟+22dBu),那么数字调音台的标准电平(标准电平应比最大可编码电平低18dBu)为-9dB,(模拟设备为+4dBu)。附录B中又规定音频节目最大允许电平应比标准电平高+9dB,所以正常播出电平应在0dB以下。
& z7 T3 e1 @) ^7 j4 d
% V5 m/ k, F# q* H ^ 3 VADIS DCⅡ数字调音台的运行环境
$ L: \% T8 C0 Z" r2 L" z2 f4 [3 _5 L
3.1 通风系统
) s+ B2 U* X7 B d
" c4 m0 @' Z9 D7 d+ M1 {( Q% y+ N V880要求正常的工作温度为25℃,最高温度不超过40℃。V880的环境湿度为40﹪—60﹪,最高不超过70﹪。V880提供了空气过滤器和风扇来保持系统的温度和湿度。同时在v880的前面板上提供了LED指示灯显示风扇的工作状况,当任何一个风扇转速低于正常值的50﹪,指示灯“FAN FAIL”将点亮,提醒技术人员及时维护,保证设备的正常运行。5 l1 }' {1 Y9 `, R
/ v, ?3 I/ {& E! g5 T
为了保证v880的通风环境,在主机的安装过程中,恒智数码工程人员还注意了机箱与设备之间的位置,机箱上、下保持一定距离,(至少超过1RU)。+ H# R, k$ r: }8 Z
9 l$ N! D( V- F# c 3.2 优质的电源环境
4 w n+ `; o4 }3 t9 @* V' d# u5 y8 V* |9 l
由于在音频网络系统中,数字设备和计算机对供电环境的要求非常苛刻,它需要供电的连续性。所以恒智数码工程人员配备了两路电保证系统供电,同时在极端情况下采用发电机发电保证电源的供应。但是两路电源在切换过程中瞬间的间隔断电会造成设备重新启动,浪涌电流冲击容易造成电脑“死机”。所以恒智数码工程人员选用在线式UPS(Uninterrupted Power Supply为系统提供可靠的电源保护。5 N5 p$ D$ T2 U# V
; b4 |4 \' \- v 在线式UPS的工作过程是这样的,当市电正常时,输入交流电压通过充电电路不断对电池进行充电,同时AC/DC电路将交流电压转换为直流电压,然后通过逆变器再将直流电压逆变成交流正弦波电压供给负载。而当市电中断时,后备电池开始工作,此时电池的电压通过逆变器变换成交流正弦波或方波供给负载。1 ^ w O& X8 n& e" N' Y5 |. K/ m
8 P' W# Z# ]2 y* W
因此无论是市电供电正常时,还是市电中断由电池逆变供电期间,逆变器始终处于工作状态,这就从根本上消除了来自电网的电压波动和干扰对负载的影响,真正实现了对负载的无干扰、稳压、稳频以及零转换时间。由于最佳的UPS结构的选用,从而有效提高电源的安全性与可靠性,为播出设备提供了有力的保障。 |
|