音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 21425|回复: 0

[软件] 演播厅的建声设计方法

[复制链接]

154

积分

2

听众

0

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
154
发表于 2005-11-23 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
演播厅的建声设计方法
7 r, ^; _, i2 }3 k* w一,演播室平面布局中的声学设计
. {8 |* \$ f  K; H( t: i一个具有良好声环境的演播室,完善的设计不只是几个专业用房y"的处理,而应从设计一开始就要为满足使用功能创造一定的声学条件。实践证明:室内混响,是容易实现其预期效果的,而室内的频率传递特性和噪声控制因受先天条件的限制而难以实现。为此,平面布局应首先考虑:
% V! R% ?1 W3 ~1 U; {7 U1.选择安静建造地址。但由于小型演播室仅是建筑群体中的小部份,往往地址无条件选择,就得利用群体本身,避闹求静。特别在噪声振动严重污染区,应将专业用房置于建筑物之中,办公用房及一般技术用房外围环抱,形成包心建筑。
+ p0 r6 n: B+ B- s: k: F6 u1 p2、为了排除噪声的干扰,平面布局时,小型演播室。录音室及其辅助用房,最好与建筑群体相分离,自为一体。若受条件限制要求置于群体中时,应布置在楼群的端头、底层或顶层,这有利于空气噪声,特别是固体传声的控制。6 m) a' M) a! z5 {
3、避免专业用房与其它相邻房间。外来人员与内部工作人员交干扰,平面布局时应按功能归类划区,专业用房集中,相对独立,并人流分道,形成群体内安静的演播区。
& a& N  q: j4 q0 V3 p4、风机、水泵,空气调节机等设备均属噪声源,布置时应置于楼群外。若受条件限制而进楼,也应集中控制,专业技术用居远离噪声源,特别要布局好供演播室空调用的空调机房。5、声学设计要与结构。暧通密切配合,相互依托,平面布局要有利于送回风+ f% O, n* d4 w  }  z. h0 d7 f
时消声降噪,构造节点要有利于控制固体传声。
2 x7 n8 F5 i" f6 ]4 A7 S) j, ~( D二,房间尺寸和三向尺度的比例演播室受声波激发,对不同频率会有不同的响应。: W- k7 ~) g4 l. M. }
最容易被激起的是房间的简正频率,会使这一频段的声音加强,而在其它频段因无 简正方式而减弱,造成拾音时严重失真。为了使频率响应均匀分布,声场均匀,理想的方法是使演播室成不规划体形。然而小型演播室受整个建筑平面、结构安排上的限制,独立成为不规则体形实为困难,通常只能为矩形。这就必须正确控制房间尺寸和三向尺度的比例。用波动声学分析,矩形房间简正频率由下式决定:7 L- N( Y8 H7 z! c6 k* n9 b" D4 _
f=c/2 (nx/Lx)+(ny/Ly)+(nz/Lz)
; f( `2 r) }% Q式中C为声速,取334M/S;Lx,Ly,LZ为房间的长,宽,高nx/ny/nz为任意正整或零。低频分布均匀条件是Lx,Ly,LZ取调合级数值 既Lx : Ly : Lz=1: 1.25:1.6或Lx : L y : Lz=1:1.5:2.5有的小型演播室受层高影响,顶棚较低,有时受平面限制,房间过长,则也可选择其它尺度比例同样能获得筒正频率的均匀分布设计中,小型演播室受总体限制很难做到严格按理想比例实施,则需因地制宜,采用如下措施,也可达到满意的效果。6 N. `+ p4 z- k8 l5 b' @# r8 x( k
1.通过墙体内装修改变矩形平面。
# W& w* m" _& n, _; g$ Q2.选用不规则的
, S$ K. v" J% n6 ]0 e3 i吸声结构均匀安排,将强吸收面与反射面相间布置。
; s# F8 ?2 O- I) }" o7 q3.通过声学装修调整,尽量使三向尺度接近合理比例,但必须防止任何一边尺寸为其它尺寸时整数倍,更不能相等,为使声场扩散和频响均匀,小型演播室体积不宜太小,因室内空 气共振频率数近似地决定房间的体积1 R1 C0 ]6 O0 {$ Z) c7 M
N=4V(Fc/C) N:从最低频率到任一频率Fc范围内的简振方式数。V: 房间体积。C:声音在空气中的传播进度(344 米/秒) 。当体积V增大,简正方式由于稠密而趋于均匀,体积大于710M 后,小型演播室尺度的比例可不必再过份强调。% }* b7 T) ~  p2 O, A4 H
三,混响时间和吸声结构
$ E6 d+ R6 W; U% N根据演播室的声音传播特点及拾音技术的发展,在实践中,感到“短”、“平”,”均”是演播室混响时间设计时三项重要准则。7 P+ b' S" T* V
1, “短”。混响时间比同体积,同功能的播音室、录音室要短,并随着录音新技术的运用,总的趋势是逐渐缩短;但也绝非越短越好,就是供语言用的小演播室,混响时间不宜少于0·30秒。
- x1 A( P$ s& M2 |2, “平”。频率特性曲线否定了过去那种取一值为中频最佳混 响值,而低频上升,高频下降的传统确定。而要求·`平’.考虑到汉语与外语的差别,国外演播往往要求语气柔和和自然,汉语要求语调高昂有力,故在“平”时基础上还要求高频混响比中频略长。要做到此点,实际是较困难的,对于
5 `% Y; W8 ^7 u2 v7 f& l小型演播室,只要有“平”的表示,就基本能实现其功能了。4 Z7 |4 `$ h1 P: C6 w7 `( p* V
3, “均”.传声器拾音的好坏与传声器位置混响特性密切相关,故要求演播室混响声场均匀。这样在短而均的混响声场中,录音工作者可根据剧种,乐队等不同条件合理安排话筒的远近,调节‘声能比’来求得适宜的声环境。chinahifi.net欢迎您
0 J' C# |# {0 x+ G/ ?小型演播室的实际平均吸声系数大致是0.45~0.5,各频率要求吸声量相差不大,若地面铺设化纤地毯,对高频有一定吸音量,则其它表面平均吸声将达到0.53 ,这就要求用复合结构来获得频带宽,效率高的吸声量。由于电视演播室内有光滑平整的天幕,平顶上有庞大的空调设备和装有大量演出用的照明灯具,在演播过程中布景、道具摄象机、监视设备和演员,工作人员的活动,都会影响混响频率特性。故混响设计虽要求考虑多方因素,但重要的首先控制好低频混响,在施工中进行音质调试是十分必要的。导控室、声控室是演播室的神经中枢,其所有声源都在此控制和混合,故要作好控制室的音质设计。
. b6 x2 o, S6 s4 z四.噪声控制0 I& T6 y: q* r/ A
噪声控制不力,是小型演播室的一个主要问题。不少演播室因噪声干扰音质极差,有的播放时有“翁翁”的本底噪声,汽车喇叭声和撞击声,有的甚至无法使用。噪声控制是演播室声学设计的重要内容。噪声控制的方法与措施,要因地制宜由所处的噪声环境和控制标准所决定,没有统一的模式。
2 H2 e% J3 N5 c5 t3 W(一) 噪声标准
- O! ~# U4 q+ i0 x1 v. b从调查结果看,小型演播室的允许噪声级不宜太低,太低实际上是不需要的。由于受工作条件和设备,器械等级限制,室内正常工作时,演员和工作人员走动将发出噪声, 灯光。摄象机也会有较高噪声,其综合值一般已在35~40dB(A),因此小型演播室的噪声以35~40dBA,范围为宜。若用噪声评价曲线NR表示,相当于取NR30~35曲线。
! h, [3 t# y- R, v9 T* S- o5 Z实践证明,对小型演播室有适量的背景噪声,只要是连续的。均匀的,并不带有能听懂的语言声和音乐声的信息,还将有助于掩蔽摄象机,空调系统发出的噪声干扰。% t9 s8 e8 H8 D$ t' c% Q- t
(二)空气噪声的控制控制空气噪声主要通过围护结构和隔声门窗来实现。
0 [/ c1 a7 Y9 Y4 b1. 围护结构6 e0 Q' u' a& h- w
要根据户外环境噪声值来确定其围护结构。
/ W% J) p' k- e" ?演播室由于进出人多,开闭要方便,噪声要低;并搬运布景,道具还需要较大的门,故不易搞好。考虑到施工精度的限制和专用五金另件的缺乏,隔声门的构造应尽量简单。许多繁杂的构造,如多层曲折铲口,重叠密封都是徒然增加制作麻烦,得不偿失。近年来国内主要采取如下措施,切实可行地解决了门的隔声问题。9 |0 ~& K2 w: M5 H( i& V; B
(1)采用双层门和门斗复合隔声处理。门斗内强吸声,以形成“声闸”,有效地提高隔声能力。 + N( ~2 W/ T* P, G: m
(2) 门缝做成简单的斜口,两周边用工业毛毡包覆,关闭时即使有细缝,其本身也形成一个“消声管道”。为提高“消声”能力,门扇厚度应尽量增大,一般不少于10CM 。固定观察窗比门容易处理,根据我省存在问题,设计时应注意如下几点。* p7 Z( x6 ]* _; z3 v9 v1 q
1.为避免双层玻璃间的共振影响和吻合效应的重叠,双层玻璃应互不平行,且玻璃厚度不能相同,可选用5和10 ,或5和6 毫米组合。
( N! h, G$ ~7 |2.两玻璃间要有效大的空气间层,一般不少于7CM,在双层框四周贴强吸声材料,框内要放置吸潮剂,避免玻璃上产生霉点。# o6 b" U5 M/ h2 a  @5 ]
3.做好玻璃与窗扇、窗框与墙壁间的缝隙处理。玻璃四周用橡 胶条或玻璃胶密封,窗堂与砖墙接触处用沥青麻丝之类嵌密。做到以上几点,一般双层木窗平均隔声量可达45dB完全达到小型演播室的要求。
, N; B; j  G) J$ z4 ~7 a' A/ p(二) 固体传声的控制安装在建筑群体内的机器设备运转使用,或墙体、楼板受击都会引起建筑结构,特别是楼板 的振动。振动波沿墙,梁,柱,板等四周传递,由于声波在固体里传播的衰减甚少,故形成对演播室严重的噪声干扰。对固体传声的控制,除在总体安排。平面布局时全面考虑外,必须从建筑构造和结构上采取措施,方能达到要求。总体布局时,将噪声、振动源置于群体之外,并集中控制,这是最有效的方法。对于弹性波干扰较严重的小型演播室,采用浮筑楼板加弹性悬吊式实心顶。浮筑搂板是建在结构层上面,浮筑混凝土板的厚度最少为7.5cm,为获得较好的隔声效果,要使浮筑楼板与周围墙体之间尽量避免任何刚性连接。施工中,浮筑搂板下面的弹性毛毡或玻璃棉板必须作防水保护。浇筑浮筑馄凝土楼板面积超过12~14m²时,应在适当的间距设置伸缩缝和敷设钢筋。chinahifi.net欢迎您( b! J2 h* p% g4 T
浮筑楼板,构造形式甚多,并具有不同的隔声效应,声学设计时应根据不同的环境,经计算后用不同的浮筑构造。若有管道和导线管子穿过浮筑楼板时,应在其周围与楼板隔离,以避免结构楼板与浮筑楼板连通。演播室声学功能的实现,是建筑声学、结构、暖通等专业密切配合的结果,各专业要在统一的声学指标要求下,协调设计,互为依托,并在设计管理上建立相应的制度。如今建筑学的发展,是建筑技术与艺术的结合,建筑科学与美学的统一。科学技术的发展将对演播室声学功能提出更高的要求,而科学技术在建筑中的应用,必将设计出水平更高的演播室。$ V/ W; p. U" j1 u
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app