小面积配音间的声学设计与装修
0 j5 X4 {  y5 }6 L5 \+ w+ Y
  ?% h/ \6 o- v- W$ r* j0 u一、小面积配音间的声学设计 ; A) F$ ~% `  q
2 o8 X! Z2 I9 m4 y- h
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一 楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面: 4 R& G+ W# U" h& O1 y" G
& h9 v3 p+ U; J) a
1、 小面积配音间的建声设计特点
( P7 r2 a. j9 d2 j$ i5 ?7 v$ Z) d6 U% w9 x
a、 声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间 里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加 吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。
" J( |% ~* A0 m: B& C8 O5 }3 u: g1 D4 h4 h; ^5 P; f6 y: r6 P  P
b、 装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。 3 \8 A5 O. x4 L
6 }' F6 K% B* d4 E0 X4 D; p
c、 通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
) G+ w& @! L5 A# A6 g+ Y4 e! d" P/ u* `' f* T4 F# ~2 E6 T& S
d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。
/ F9 w1 S! l9 r8 f6 j) R
. m7 x8 p7 I. \% Z" v6 R# z- Xe、 小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。 & n2 z1 `* a% ~: j" J6 F
/ c8 Z- Q* f/ i+ W3 Q
f、 小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。
4 o6 x+ Y3 T* L( \, S" y3 f7 @  L+ @& s6 L
2、 隔音效果的考虑 ) L) g( Q0 `4 `1 `
6 D/ D3 D* [( G7 a3 Q
由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅 电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要 求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25 [2] 。 NR25噪声评价曲线:[3] [4]' `0 v% `) g! Q6 Q
6 N- e' M- ~2 J, p$ e
配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3] [4]
- b( \* ^, G/ Z- M$ ~; G: g2 y! u: q9 g. i+ @
取T60 =0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。. c& e8 f- j8 E7 e' u* d! x) B
# r+ f) p% [( d  H
二、配音建的改造与装修
  s2 o* ~0 Y* G
5 u$ P/ S' P; \6 z& G经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:
* ]8 G3 r+ A" b9 I$ e
6 L% ?, a7 t& y6 N$ T配音间改造方案
8 {( f0 Z  Z- |  d, Y1 h# K
) M- s4 u9 y0 ]( Z$ Z7 S3 X改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝 土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃 隔音窗,人造革填充钢架门。
, |" d) ?; E5 b+ z( a+ ~& |  t" Z$ M& Z+ U6 E
以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
7 R  U8 b2 N: ]$ c% h' ~1 C4 B3 X; B6 q8 X2 b
根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。 以下是各部分构建的具体结构:
3 S) A4 c( n' f$ A% J+ y: I9 m' ~# P# ]. `: }. s! L
1、内装建声墙体 配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙, 隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100mcm玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。  1 H0 V7 s; F/ n: _
4 T2 s3 R8 i2 [0 q0 t
2、天花板 配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
) `' O0 {6 z7 ^, X: S0 @0 X) s7 D" Z+ N- [1 q/ O
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。
6 x" k6 w3 `. o, I: K9 S, x: d  Z' \: f2 ^
3、通风通道 由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、 消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢 固,杜绝在通风时产生任何的振动。
) }0 |- Z  [4 [6 t& p! r* Q/ v, h; {
4、隔音窗 隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和 内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层 玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。
$ j3 X) }9 q9 X7 y/ e2 w, s; {  ~' A; h7 `0 a! Q3 s8 r
5、隔音门(8cm): 钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。- U, R5 ?- W* N6 `# u! ~6 g
- c1 i# [5 o" o) Z& `1 R$ V2 z0 ]
隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉 向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选 择厚度合适的隔音密封胶条 固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。 0 ]+ }1 N: S9 r4 H  B

& T8 P7 C6 a6 _8 ~0 j' [+ T! Y6、预埋墙线的考虑:在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调 用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控 制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。
* o6 R/ i& [/ _* }* }
, J' a; r2 X5 [- A& U7、其它: 控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会 因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。
4 z: S3 V- h  e' ?6 Z2 w( @
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

5

听众

1642

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49797
发表于 2010-5-1 |
沙发!!!$ n* M) l8 y9 ?
学习!支持!
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表