3、 隔声窗一侧墙面。墙体使用12mm厚5层纸面石膏板轻钢龙骨内填玻璃棉隔声隔断。录音室侧墙面采用吸声结构为:3mm厚穿孔榉木板,后空100,内填玻璃棉,穿孔为8mm直径,孔间距15mm,外包防火布, 此部分面积共约4m2。
4、 隔声窗对侧墙面。此侧原有窗,必须封堵,采用12mm厚2层纸面石膏板轻钢龙骨内填玻璃棉隔声贴面墙。录音室侧墙面采用吸声结构为:3mm厚榉木板,做成V字形,与原墙面夹角为15度,平均后空100,外包防火布, 此部分面积共约8m2。
5、 隔声门:采用双开隔声门,门宽800,高2m,可采用实木门,内安装钢板,门重量不得低于50Kg,必须密闭良好并自如开关。两层门之间为声闸结构,可采用50mm厚的吸声材料。
6、 隔声门一侧墙:采用12mm厚2层纸面石膏板轻钢龙骨内填玻璃棉隔声贴面墙。贴面墙需与原墙形成10度夹角。录音室侧墙面采用吸声结构为:3mm厚穿孔榉木板,后空100,内填玻璃棉,穿孔为8mm直径,孔间距15mm,外包防火布, 此部分面积共约6.6m2
7、 隔声门对侧墙:采用12mm厚2层纸面石膏板轻钢龙骨内填玻璃棉隔声贴面墙。使用3厚的榉木板制作折板,,形成声扩散结构,共4条V形折板,折板脊高H=150,折板应保证有100的平均后空腔,内填玻璃棉,榉木板穿孔,穿孔为8mm直径,孔间距15mm,外包防火布, 此部分面积共约8.6m2。
8、 地面。安装地面砖作为隔声,厚度为50。地面转上铺地毯,地毯厚度需大于40。地面面积为10.8m2。
五、他注意事项
1、所有灯具必须采用无整流器的低噪声灯具,必要时可采用白帜灯或碘乌灯。
2、所有电源插座、录音插座、信号电缆插座全部走地面或三合板墙面,线缆走地面穿管,房间照明控制开关安装在控制室内,隔声贴面墙上不得开凿任何空洞,防止破坏隔声。
3、空调排风口应作必要的消声处理。 |
|