发表于 2007-5-6
|
|阅读模式
酒店歌厅降噪设计
2 m1 S4 I8 X* C* A+ z- O 1 引言
7 p! w. _; e& q6 g9 ^2 I 4 `4 \$ F, f. h& P" y; Q
歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。 7 S/ K a5 I% E+ P% w+ q( v3 ? h+ L
) z" h5 P% N y7 y- ?6 [+ S 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。 1 M, k; a! d4 J- J7 a$ `" c
' s4 t, D$ C I8 L# r7 O
2 音响设备噪声的传播特点 , \3 j% ` s/ S& ]" w# A6 q1 x
2 [2 k0 e# O9 `8 [- j+ T
音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。
+ g$ [. s6 ~, ?4 z, R / f9 Q$ d& f! l& |) K
我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。
3 T8 a% a' X& n 5 O: c( h: p& W
表1 音响设备噪声的传播实测 : k, d3 i. t% _( t7 H
4 r9 D+ {- a0 b, H7 u- p' U
测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内
# N; d( v* J4 m3 b2 E 噪声级db(a) 90~106 42 41 40 " t, V) \( s' b# W+ G) g
) h7 J1 O0 Z# y0 p3 v
现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。
$ Q6 p. g7 ]( \ F! y" e ( q# s8 I4 V5 t8 @4 G0 s' |
音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
2 J( o: ] k3 b( C- F
6 d8 l& u3 j% [/ {3 p tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。 9 o/ g- I8 ~; ]! B1 W
2 o9 A) T! M2 x" b9 b; i5 } 由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 8 f5 Z$ O, [: q) B' f; t# p
+ g' x2 t# B4 r) e, `9 Y* N% L 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
) p# C- A# o% r ! z/ x; `5 U2 T) ^
歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
" m8 L! c0 N2 F/ b, m+ L 3 M) A% L2 L4 s( C1 }7 t
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。
2 Y3 G2 d' C0 U8 i+ q- i% h- u+ A
7 o/ ?; a$ z0 |! x- ]& Y7 W3 n/ t1 U7 l 固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。
$ r. M* ?/ V' ~7 x
d$ I% g- l) J/ I 表2 常用材料固体传声衰减量 % r' @8 o# f' {: d
材 料 铁 砖 混凝土 木材6 ^/ o. N( b/ L, a
衰减量 0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.337 q T/ M' G" S& s. a) h4 l" x0 q
# `, G! S3 U) U3 X' U! r) V( \ 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。 4 A. N- M9 K8 Z: T9 Q5 Y
1 o! D' ^8 Z& b% v( \) u
音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。
7 a6 `. a" e$ }+ S * N- I' j2 k2 Q- [) ]$ A) M
如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 9 s' i+ D* q6 E9 P4 k( p# @
6 p& A+ I; M, q# K8 z$ Y
3 音响设备噪声的防治 $ q+ `( l( T; q9 H# Q- i; y
0 O$ B' V+ c! J9 E" D0 w# }- y! y+ I 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。 : I( I: G3 y6 e5 \. Y
1 w- y. @1 q* m' t' q
音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。
9 V' s9 S) x' g! w* t - @5 o3 h: I2 S& w; i9 h
音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下: 6 D( Z2 f/ z0 H/ D7 ?
/ v; V) h! k2 c) w 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。 ) R5 I0 q3 E' m3 F7 h) {" |; o
4 f+ x5 ]* D: _" K0 C3 l9 t' ^ 2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。
1 i- s) U' w5 L' V9 C; ~ G! }: s
0 _7 ?" M0 t# K 3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。 |
|