音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 15566|回复: 4

[基础] 酒店歌厅降噪设计

[复制链接]

3641

积分

2

听众

-906

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
3641
发表于 2007-5-6 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
酒店歌厅降噪设计
2 m1 S4 I8 X* C* A+ z- O 1 引言
7 p! w. _; e& q6 g9 ^2 I 4 `4 \$ F, f. h& P" y; Q
歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。 7 S/ K  a5 I% E+ P% w+ q( v3 ?  h+ L

) z" h5 P% N  y7 y- ?6 [+ S 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。 1 M, k; a! d4 J- J7 a$ `" c
' s4 t, D$ C  I8 L# r7 O
2 音响设备噪声的传播特点 , \3 j% `  s/ S& ]" w# A6 q1 x
2 [2 k0 e# O9 `8 [- j+ T
音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。
+ g$ [. s6 ~, ?4 z, R / f9 Q$ d& f! l& |) K
我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。
3 T8 a% a' X& n 5 O: c( h: p& W
表1 音响设备噪声的传播实测 : k, d3 i. t% _( t7 H
4 r9 D+ {- a0 b, H7 u- p' U
测量点位置   一楼声源    二楼室内    三楼室内    四楼室内
# N; d( v* J4 m3 b2 E 噪声级db(a)    90~106       42          41           40 " t, V) \( s' b# W+ G) g
) h7 J1 O0 Z# y0 p3 v
现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。
$ Q6 p. g7 ]( \  F! y" e ( q# s8 I4 V5 t8 @4 G0 s' |
音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
2 J( o: ]  k3 b( C- F
6 d8 l& u3 j% [/ {3 p tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。 9 o/ g- I8 ~; ]! B1 W

2 o9 A) T! M2 x" b9 b; i5 } 由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 8 f5 Z$ O, [: q) B' f; t# p

+ g' x2 t# B4 r) e, `9 Y* N% L 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
) p# C- A# o% r ! z/ x; `5 U2 T) ^
歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
" m8 L! c0 N2 F/ b, m+ L    3 M) A% L2 L4 s( C1 }7 t
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。
2 Y3 G2 d' C0 U8 i+ q- i% h- u+ A
7 o/ ?; a$ z0 |! x- ]& Y7 W3 n/ t1 U7 l 固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。
$ r. M* ?/ V' ~7 x
  d$ I% g- l) J/ I 表2 常用材料固体传声衰减量 % r' @8 o# f' {: d
材  料        铁       砖     混凝土   木材6 ^/ o. N( b/ L, a
衰减量    0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.337 q  T/ M' G" S& s. a) h4 l" x0 q

# `, G! S3 U) U3 X' U! r) V( \ 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。 4 A. N- M9 K8 Z: T9 Q5 Y
1 o! D' ^8 Z& b% v( \) u
音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。
7 a6 `. a" e$ }+ S * N- I' j2 k2 Q- [) ]$ A) M
如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 9 s' i+ D* q6 E9 P4 k( p# @
6 p& A+ I; M, q# K8 z$ Y
3 音响设备噪声的防治  $ q+ `( l( T; q9 H# Q- i; y

0 O$ B' V+ c! J9 E" D0 w# }- y! y+ I 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。 : I( I: G3 y6 e5 \. Y
1 w- y. @1 q* m' t' q
音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。
9 V' s9 S) x' g! w* t - @5 o3 h: I2 S& w; i9 h
音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下: 6 D( Z2 f/ z0 H/ D7 ?

/ v; V) h! k2 c) w 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。 ) R5 I0 q3 E' m3 F7 h) {" |; o

4 f+ x5 ]* D: _" K0 C3 l9 t' ^ 2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。
1 i- s) U' w5 L' V9 C; ~  G! }: s
0 _7 ?" M0 t# K 3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。
音频应用

3641

积分

2

听众

-906

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
3641
 楼主| 发表于 2007-5-6 |
表3 房间装修情况对比
7 c5 R* U2 i+ w" C: `. A# S7 B 房间号码            1#               2#                   3#" G: _. t% M* c1 h
天棚面密度          43            22.5                  25
/ w( S; W4 U; I4 v* M7 b' z 墙面及处理情况     砖砌,未处理   轻钢,未处理     砖砌,充填处理
. j3 K/ S. E% D7 v1 d4 v$ x4 V9 | 测试用两台ss-100,频率40~16khz的音箱做为声源,放在三个房间里,音箱用橡胶隔振垫隔振。测试点在对应楼上的三个房间里,噪声级测点在房间中间,振动级测点在房间地面上。测试仪器用he5931公害振动噪声计,声源噪声级调到96~100db(平均98db),噪声值做本底修正,振动级是垂向值vlz。测试结果如表4所示。 $ F2 I5 d" e( f$ p4 D( V
表4    隔声量实测结果 db(a)
1 D9 U. J# h$ u; O8 R+ [ 装修房间            1#          2#             3#
- _+ E! V8 D1 l0 H' e% p 楼上噪声级          39        43           37
; g# j8 l. C% ]& c6 {1 o- T. G" i  k 房间隔声量          65        60           67
! S$ t& r, B# d. ^ 地面振动级          61,2        67,8           60以下,无振感
" V! ^& k& b: o) U6 S  |
7 j4 U0 o  \# a$ r/ ]1 X5 r- ^ 从表3表4可以看出,房间的装修结构对音响设备噪声的传声和传振是有很大影响的。1#房间的顶棚采取了隔振,面密度也大,提高了房间的隔声量,比2#房间提高4db,振动级也较之降低66db。2#房间的墙是轻钢结构有共振和振动传导,影响了隔声和隔振的效果。
& F& ]! D& @) w2 ]7 \- u. V% ]
. V! {1 ~9 ]) ^, H( u 3#房间的装修结构,采取了顶棚内和墙面上大量填充珍珠岩,使面密度增大、同时吸声效果较好,因此,隔声和隔振的效果也好。
4 U2 U6 G7 L& w# U  ^3 e
- S$ u: w# ?6 B- l  B 由于1#房间的墙壁没有做任何其他处理,还会受到声波的直接冲击,产生固体传声。3#房间的顶棚也没有减振措施等,因此,楼上噪声还没有达到35db(a)以下。但是现场听觉感到3#房间已经几乎听不到唱歌声了,居民是满意的。 * [6 ^4 N- a+ U( J! R

' s; M8 q! J0 R0 C$ P2 m 4 结论  % b9 X& G# N+ U! G# Q
5 ?5 l  {% D2 [: B9 Q3 ^
(1)音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅,舞厅,饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。 ; ]" g6 f4 L, A7 [) V  A

# g/ i  Q6 u9 \* N/ b1 f (2)高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是他的一个特点。因此,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。
8 d: F2 m, j, e6 d  V0 ]
. T, `# R7 R% a& I( c& d2 j (3)合理的装修结构可以使噪声和振动降低到环境标准要求。
音频应用

403

积分

3

听众

44

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
403
发表于 2008-5-23 |
好文章,收藏了,谢谢楼主啊!~
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

756

积分

3

听众

-30

音贝

音频应用推广专员

Rank: 2Rank: 2

积分
756
发表于 2008-6-5 |
支持1 J9 `7 l- R$ L0 k+ ^
!YES!!!!!!!!!!!!:lol
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表