小面积配音间的声学设计与装修
. s5 C, J5 `: H6 f- }$ I6 v% F/ ]/ a; m! n" _& m; f
一、小面积配音间的声学设计 & S0 J  Y2 U$ y( Q3 I* Z# e

/ x2 y" r) o( D. c/ Q  S; X1 v# ^根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一 楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面:
" @; `8 a. j5 G8 [( ~9 R
, T  M: i) Z9 x6 L+ Z1、 小面积配音间的建声设计特点
6 e9 `* n  }% n% v: T$ x9 n2 p' L$ Q& ^/ f" X' a
a、 声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间 里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加 吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。 2 D& b; r+ w6 i+ f0 C; y2 M% B
5 _( @# ^9 u% B7 a1 M
b、 装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。 % B% g. Z/ d! y: G+ P
* u6 d9 I, }( R! i! P5 |8 g
c、 通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
; h! W( x) X8 d0 @7 `6 G; R' m9 h9 V8 |, ?( G
d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。
+ c0 ^; x) e) B9 D* M
% Z- K4 \- E$ T% j' q$ B. We、 小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。 ; Y3 w, U5 A& v  q2 e6 d

9 z' b( h2 G5 A* @4 W5 of、 小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。 5 V7 h6 ]$ X$ E( A- L, N/ e- ]

) O0 b+ {$ O6 T& A7 E6 N2、 隔音效果的考虑
( @. d5 M: L1 m: R+ \& T/ h
2 l9 g2 @9 S! y由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅 电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要 求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25 [2] 。 NR25噪声评价曲线:[3] [4]4 z% D4 ]1 c9 w3 n8 I

* Q3 F( I8 E0 ?! E配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3] [4]
: I9 \1 h5 ~2 [$ l
) h$ ~. p# I! p0 f取T60 =0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。
8 {/ ]  f$ ~: P; I" H7 z
0 b; z1 q% _" R0 F二、配音建的改造与装修
" s! w" L4 j4 M- m) G/ I; a' ?
" c, Z) m% K3 m5 M! l经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:
% O% @+ T* p5 W5 o7 c) z5 N
% c1 P) T- I% h配音间改造方案 $ A6 [; {3 T' n! ^. O
" [$ T  G- g4 i7 K
改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝 土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃 隔音窗,人造革填充钢架门。
# O2 i5 P# r/ W7 p  d) V1 O# R& x/ T
以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
9 {; ?0 {: X5 y3 i# |. q/ ~; G3 O" X
根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。 以下是各部分构建的具体结构:
: d& H/ |! a5 M' ^/ V5 ]. ?* y
5 r3 ^6 m8 F% s8 A+ ?1、内装建声墙体 配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙, 隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100mcm玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。  # e# j8 y) D/ ~, I7 m; n, E
# y8 ]/ R# `- x7 w$ K
2、天花板 配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
0 L" O0 _! }/ h+ k& ~6 j9 H# E' [3 {! c3 o7 k3 }: ~, c2 J
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。
( P# ?3 ^* [- f5 |! w# d9 S  {, j* F% j9 N; \1 F
3、通风通道 由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、 消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢 固,杜绝在通风时产生任何的振动。
$ @# {4 f8 k  e6 }' ?( a
0 M0 a: Z; l% l% s: e1 I& E4、隔音窗 隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和 内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层 玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。
$ T2 j4 N( C0 x4 s# A* D
% `0 U7 `( u! t$ K5、隔音门(8cm): 钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。# {+ l3 E( V- f9 x

. `8 o' b+ t( O, k: V; L9 o- u" k隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉 向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选 择厚度合适的隔音密封胶条 固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。
9 @" H# l& e  b, ?( M/ G) Z6 K; _9 m) H& k# L; ~; e
6、预埋墙线的考虑:在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调 用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控 制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。 % P$ v- x8 s0 ]6 R( {6 E' M

; f" o& W0 T$ F$ o$ {/ v# K( W  [7、其它: 控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会 因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。. g6 X. f. p  J. a% E% F: _, P; G3 Y
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

5

听众

1642

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49797
发表于 2010-5-1 |
沙发!!!9 D/ o; E; U1 [' c0 f4 H' i5 c, D; ?! @
学习!支持!
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表