发表于 2007-5-6
|
|阅读模式
酒店歌厅降噪设计% z+ `: p/ O: J2 A% K
1 引言
: Y. z1 S5 s( F. |2 N6 F% E/ E ) F" c& | j6 k: T) W. _# E
歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
7 ]" p8 C4 E0 d4 Y! q: d- H- V: R
& W8 H _7 R$ B+ _% S- z 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
h/ J$ B; d M- a [! d h% ^; _( H " J' X" f' D( k7 [# @" A
2 音响设备噪声的传播特点
( [0 [3 h9 ]' G. U
8 i/ ]8 w3 e5 [; t% q 音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。 : a& z% ~& K2 m" n" a- B% U" n$ v8 I3 f
1 c4 K B( x6 [' R' V2 r9 i7 i9 ?
我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。
" r' X3 O0 \0 ^* V; N" T+ `: k1 \
0 P3 r; _2 v. Q; |8 E3 X 表1 音响设备噪声的传播实测 0 R; m2 g% ^' J2 Z: d
% I6 t2 V7 L+ X0 j, Z* R 测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内 5 j" D; o: w3 _# z* D
噪声级db(a) 90~106 42 41 40 0 W, D% P! e% l
- e' I$ A& W8 I) r0 `! h' l( J
现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。 0 ]$ o: P% f4 x% F. l2 ~5 F. {) X
0 s8 I, K5 W( y" L6 E 音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算: ' Y: u7 `7 b. [, l
# h3 y" G& R1 _5 q; N* ~1 ~
tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。
8 B6 x+ L6 m5 ~ $ }/ }* z: l O0 g5 B, O
由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 8 W. q2 ]" p. X' X, l0 d* |4 n4 \( [5 K
: U& B& b& o. `; W) Z% u/ M8 M: E 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
7 u: V1 Q% G# J9 b6 V5 C, s# V
& Q" }# n3 l* n+ E ^0 i& t5 \ 歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
* ^) e" W0 N+ t8 i) y Y5 d: i6 T - b3 `* K3 ?+ i4 @
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。 9 S8 | J2 b. Y3 f3 a
5 O0 |: j2 M1 ^5 M- x
固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。
: k+ b( H7 N7 w6 z9 t% K 7 [! o+ a+ c. I) y
表2 常用材料固体传声衰减量 . s" y5 u; y0 w/ c. H
材 料 铁 砖 混凝土 木材
' S& o1 v) R7 b) M" W# _3 B6 ] 衰减量 0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.331 r; y R$ K/ V, M' X0 V
1 ^: F6 B% p F6 O
由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。
7 q" d0 G: F, Q9 e9 I4 i
5 |+ c/ U! C' n6 B# y) C 音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。
. l& k3 Y1 s$ ^
g+ ^3 ]6 q0 m5 `& s 如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 * g: ^0 b C2 [+ P0 B- v
' u Z% N3 n4 ?; }9 T 3 音响设备噪声的防治 8 W6 e* _. Q( e9 l ~ ^
. U3 x$ z$ E6 q$ Y/ ^0 ]6 u% w* F
音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。 3 S! j$ q- t& k ~, D
, J7 |& e/ r6 Q7 e* w; ~% N8 F
音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。 ' m" q, |2 s) W7 C& {5 R1 Y' x
* i3 M' d# B; e7 |
音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下:
$ @. c3 ?, B4 N, J( v
9 y& q! R9 N, }- i, q 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。 2 T5 o T8 C6 {; V/ h) C
6 y+ F8 H$ w2 i3 T
2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。 ) X/ M7 ~/ z* Z- S
6 z- J3 z) _5 W. Q) ]
3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。 |
|