  由于线材选用不当而造成灯具损坏、引发火灾的事故时有所闻。有的因为缺乏这方面的知识,有的则是施工单位偷工减料,还有则是选用了劣质线材。     本文谈谈这方面的知识。    大家知道,灯具所用线材不外乎两大类:一类是控制型,主要是DMX512信号线,另一类是载流型,主要是灯具的导电电缆。    就前一种类型—控制型线材,我们主要是考察线材的线径、绝缘层及屏蔽层。随着线材长度的增加,要求线径要粗,一般不小于0.2平方毫米,最好为0.4平方毫米以上,屏蔽层要密,一般不小于128网,这样对控制信号损耗就小,还能有效屏蔽外来干扰信号,至于屏蔽芯线数量,一般以三芯,四芯为主。    就后一种类型—载流型线材,则要根据灯具的功率,换算成工作电流,然后根据所用线材,查相应的载流量进行选择。由于各种线材的载流量及各种规格线径的载流量是不一样的,从附表中我们发现一些规律:一是导线随绝缘层、保护层的增加,载流量呈下降趋势;二是芯线数量的增加,其载流量也呈下降趋势。三是随着芯线截面积的增加,其截面积载流量也呈下降趋势。有了这三条,加上我们工程上的简易估算:按每平方毫米截面积,载流量为截面积数值的10倍。比如,导线截面积为1平方毫米,其载流量为10安培,加上前面三条规律进行调整,再留有30%~50%的裕量,灯具长时间工作都认为是安全的。    这里要注意的是,三相电每相的电流是该灯具的总功率除以220再除以3,即得每相电流。     另外,凡是暗敷走桥架、穿管的,可选用单芯硬线(BV线)或单芯软(BVR线)或多芯软线(RVV线),凡是,用以活动的导线,一般选用电缆线,线径、芯线数量根据需要选取。   最后,识别导线的质量是十分重要的。从外观上看,铜芯线看上去新亮,软硬适度的质量较好,那些色泽发暗,过硬、过软的都是不上等线材;至于线径粗细,不要听销售商的话,实地量一下,或者比较一下才是实际的数值,因为市场上大多数线材的线径都达不到标准值。   附:线材载流量表